礦物質電纜終端頭做法指南
礦物質電纜終端頭的制作是一個需要專業技術和精細操作的過程。以下是根據給定的搜索結果整理的制作步驟和注意事項:
1. 準備工作
在制作終端頭之前,需要確保所有材料規格型號及電壓等級應符合設計要求,并有產品合格證、生產許可證編號和3C認證標志。此外,電纜外觀應完好無損,銅護套無銹蝕無機械損傷,無明顯皺折和扭曲現象。
2. 剝離電纜護套
首先,將電纜按所需長度先用管子割刀在上面割一道痕線(銅護套不能割斷)。再用斜口鉗將護套銅皮夾在鉗口之間按順時針方向扭轉,以一步步地夾住護套銅皮的邊并以較小角度進行轉動剝離,直至割痕處。
3. 安裝密封部分
密封部分通常由黃銅罐(或熱收縮管)、罐蓋、密封材料和導體的絕緣套管所組成。將黃銅封杯垂直擰在電纜護套銅皮上,開始時應用手束擰,并用束頭在封杯上滑動來檢查杯的垂直度。確真垂直后再用管絲鉗夾住封杯的滾花座繼續進行安裝,直至虎護皮一端低于封杯內局部螺紋處!
4. 加熱電纜排除水分
從約距電纜趟開端600mm處用噴燈火焰加熱電纜,并將火焰不斷地移向電纜敞開端,以便將水分排除干凈。切記只可向電纜敞開端移動火焰,否則將會把水分驅向電纜內部。
5. 測試絕緣電阻和注入封口膏
用歐姆表分測量一下芯與芯、芯與護套之間的絕緣電阻,若測量結果達到要求,可以在封口杯內注入封口膏。注意封口膏應從一側逐漸加入,不能太快,以便將空氣排盡。
6. 安裝壓蓋部分
壓蓋部分一般由壓蓋本體、壓縮環和壓蓋螺母組成。等待封口膏加滿,在壓上杯蓋,接著用熱縮套管把線芯套上,最后用歐姆表再測量一下絕緣電阻,如果絕緣偏低,則重新再做一次。
注意事項
在制作過程中,需要注意以下幾點:
導線連接良好:對于終端頭,要求電纜線芯和出線接梗、出線鼻子有良好的連接。對于中間接頭,則要求電纜線芯與連接管之間有良好的連接。
絕緣可靠:要有滿足電纜線路在各種狀態下長期安全運行的絕緣結構,并有一定的裕度。
密封良好:可靠的絕緣要有可靠的密封來保證。一方面要使環境的水分及導電介質不侵入絕緣,另一方面要使絕緣劑不致流失。
有足夠的機械強度,能適應各種運行條件。