10KV高壓電線電纜的安裝是一項重要的工作任務,需要嚴格按照國家的規定和標準進行。以下是關于10KV高壓電線電纜安裝的一些關鍵信息:
1. 敷設要求
10KV高壓電線電纜的敷設需要滿足一系列的要求。首先,電纜通道需要暢通,排水良好,金屬部分的防腐層需要完整。隧道內的照明和通風也需要符合相關的要求。其次,電纜的型號、電壓和規格需要符合設計的要求。電纜外觀應無損傷,絕緣良好,當對電纜的密封有懷疑時,應進行潮濕判斷。此外,直埋電纜與水底電纜應經試驗合格。在帶電區域內敷設電纜,應有可靠的安全措施。電纜敷設時,不應損壞電纜溝、隧道、電纜井和人井的防水層。電力電纜在終端頭與接頭附近宜留有備用長度。
2. 電纜頭的制作安裝
電纜頭的制作安裝是電纜安裝的重要環節。在制作10KV橡塑冷縮電纜頭時,需要進行一系列的操作,包括剝外護套、鎧裝和內襯層,固定鋼鎧地線,纏填充膠,固定銅屏蔽線,纏自粘帶,固定冷縮指套,固定冷縮管,剝銅屏蔽、外半導體層等步驟。在安裝過程中,應嚴格遵守制作工藝規程,確保電纜終端頭的絕緣表面完好,護層接地線應完好,連接螺栓無銹蝕、松動等問題。
3. 零序CT安裝及驗收規范
在10KV高壓電線電纜的安裝中,還需要注意零序電流互感器的安裝和驗收規范。根據相關規定,電纜通過零序電流互感器時,電纜金屬護層和接地線應對地絕緣,電纜接地點在互感器以下時,接地線應直接接地;接地點在互感器以上時,接地線應穿過互感器接地。在驗收規范方面,對于10kV低電阻接地系統新投入運行的零序電流互感器,繼電保護部門必須在電纜施工完畢后,再進行相應的調試、驗收工作,嚴格按繼電保護專業有關電流互感器調試驗收項目執行。